Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Контактор IEK KM 40-40
Цитата:
В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий использовать контакторы в электрических цепях постоянного тока напряжением 220В.
Как я понял, одна катушка для управления на постоянном токе, вторая - на переменном.
Я думаю нет зажимы выведены прямо на диогональ моста туда можно подавать и переменное напряжение и постоянное затем две обмотки соеденены последовательно и одна из них шунтируется контактом вроде бы как связанным механически с главными этот контакт нормально закрытый
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Большое спасибо ответ исчерпывающий.
Не совсем...
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
При подаче напряжения К2 закорочена ,включение(притягивание) происходит по К1. При размыкании контакта ,две катушки включаются последовательно и удерживают реле во включенном состоянии . Ток потребления при этом действительно уменьшится.
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
dcent25 писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Большое спасибо ответ исчерпывающий.
Не совсем...
k-igor писал(а):
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии.
При подаче напряжения К2 закорочена ,включение(притягивание) происходит по К1. При размыкании контакта ,две катушки включаются последовательно и удерживают реле во включенном состоянии . Ток потребления при этом действительно уменьшится.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения