Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Параметры автомата (пакетник) http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4920 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pogorelov [ 28 июн 2017, 15:47 ] |
Заголовок сообщения: | Параметры автомата (пакетник) |
У меня дома была проведена замена пробок на автоматы в подъезде. Параметры автомата 25 ампер, квартира 2-х комнатная, проводка обычная. Нагрузка тоже не очень большая, без индивидуальных линий - свет, розетки и т.д. Меня интересует такой вопрос - какой характеристики следует ставить автомат в квартире если в подъезде он 25 амперный ? |
Автор: | k-igor [ 28 июн 2017, 18:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры автомата (пакетник) |
Pogorelov писал(а): У меня дома была проведена замена пробок на автоматы в подъезде. Параметры автомата 25 ампер, квартира 2-х комнатная, проводка обычная. Нагрузка тоже не очень большая, без индивидуальных линий - свет, розетки и т.д. Меня интересует такой вопрос - какой характеристики следует ставить автомат в квартире если в подъезде он 25 амперный ? Автомат на 20А, тип "С". |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |