Автор:  k-igor [ 06 июн 2017, 06:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

Буква N где-нибудь написана на дифе?
Обычно трехфазный диф подключается так:

Автор:  nickvassutin [ 06 июн 2017, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
Буква N где-нибудь написана на дифе?
Обычно трехфазный диф подключается так:

Вот схема на моем. Нейтраль подведена у меня слева наверху и слева снизу.

Автор:  k-igor [ 06 июн 2017, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

Можете сделать схему, которая на вашем дифе в хорошем качестве?
Я понимаю, что у вас ноль подключен слева. Возможно этот диф так и нужно подключать.

Автор:  nickvassutin [ 06 июн 2017, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
Можете сделать схему, которая на вашем дифе в хорошем качестве?
Я понимаю, что у вас ноль подключен слева. Возможно этот диф так и нужно подключать.

Да, спасибо

Автор:  k-igor [ 06 июн 2017, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

nickvassutin писал(а):
k-igor писал(а):
Можете сделать схему, которая на вашем дифе в хорошем качестве?
Я понимаю, что у вас ноль подключен слева. Возможно этот диф так и нужно подключать.

Да, спасибо

М-да...ничего не понятно))
Я отправил запрос официальному представителю Legrand, жду ответа. Нужно в паспорте смотреть, если на клеммах ничего не написано.

Автор:  nickvassutin [ 06 июн 2017, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
k-igor писал(а):
Можете сделать схему, которая на вашем дифе в хорошем качестве?
Я понимаю, что у вас ноль подключен слева. Возможно этот диф так и нужно подключать.

Да, спасибо

М-да...ничего не понятно))
Я отправил запрос официальному представителю Legrand, жду ответа. Нужно в паспорте смотреть, если на клеммах ничего не написано.


В паспорте тоже эта схема...

Автор:  k-igor [ 06 июн 2017, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

nickvassutin писал(а):
В паспорте тоже эта схема...

По всей видимости не имеет значения куда подключен ноль. Главное чтобы по одной линии было подключение (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).

Автор:  nickvassutin [ 06 июн 2017, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
В паспорте тоже эта схема...

По всей видимости не имеет значения куда подключен ноль. Главное чтобы по одной линии было подключение (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).


То есть важно только соответственно нейтраль воткнуть

Автор:  k-igor [ 06 июн 2017, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

nickvassutin писал(а):
k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
В паспорте тоже эта схема...

По всей видимости не имеет значения куда подключен ноль. Главное чтобы по одной линии было подключение (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).


То есть важно только соответственно нейтраль воткнуть

Если ноль заходит в 1, то выйти должен через 2. Либо если ноль заходит через 7, то выйти должен через 8.
В противном случае они бы на схеме четко указали, куда подключать ноль.
Тут еще вопрос есть ли тепловой расцепитель в нуле... видимо есть.