Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Дифференциальный автомат, ноль и земля
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4885
Страница 1 из 2

Автор:  nickvassutin [ 03 июн 2017, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Дифференциальный автомат, ноль и земля

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Автор:  k-igor [ 03 июн 2017, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

nickvassutin писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь.
Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.

Автор:  nickvassutin [ 03 июн 2017, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь.
Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.



Как не происходит? я замкнул фазу и землю

Автор:  k-igor [ 03 июн 2017, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

nickvassutin писал(а):
Как не происходит? я замкнул фазу и землю


Вы же написали:
Цитата:
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.

Фаза отключает при замыкании на землю, а ноль нет, т.к. нет утечки.
В случае подключения фазного провода на землю в цепи возникает ток....вот и срабатывает. При подключении нулевого провода на землю - нет тока -> нет утечки.

Автор:  k-igor [ 03 июн 2017, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

Как работает УЗО:
phpBB [youtube]

Автор:  nickvassutin [ 05 июн 2017, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

Подскажите, пожалуйста, а правильно, что нейтраль слева подведена сверху и снизу?
Обозначения нейтрали нет

Автор:  k-igor [ 05 июн 2017, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

Что за марка аппарата?

Автор:  nickvassutin [ 05 июн 2017, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
Что за марка аппарата?

Legrand 08013

Автор:  k-igor [ 05 июн 2017, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

k-igor писал(а):
Что за марка аппарата?

Обычно справа N. На нем должно быть подписано где фазы, а где N. Посмотрите на клеммах и на схеме...на фото не видно.

Автор:  nickvassutin [ 06 июн 2017, 04:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля

Не написано, а схему не понимаю

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/