 Заголовок сообщения: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь.
Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь.
Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.



Как не происходит? я замкнул фазу и землю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 17:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nickvassutin писал(а):
Как не происходит? я замкнул фазу и землю


Вы же написали:
Цитата:
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.

Фаза отключает при замыкании на землю, а ноль нет, т.к. нет утечки.
В случае подключения фазного провода на землю в цепи возникает ток....вот и срабатывает. При подключении нулевого провода на землю - нет тока -> нет утечки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: nickvassutin (03 июн 2017, 17:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 18:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Как работает УЗО:
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, пожалуйста, а правильно, что нейтраль слева подведена сверху и снизу?
Обозначения нейтрали нет


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Что за марка аппарата?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Что за марка аппарата?

Legrand 08013


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
k-igor писал(а):
Что за марка аппарата?

Обычно справа N. На нем должно быть подписано где фазы, а где N. Посмотрите на клеммах и на схеме...на фото не видно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 04:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не написано, а схему не понимаю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика