Заголовок сообщения: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 15:11
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф? Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном. Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно. Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 15:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф? Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном. Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно. Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Спасибо.
Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь. Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.
Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 15:53
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф? Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном. Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно. Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Спасибо.
Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь. Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.
Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 17:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
nickvassutin писал(а):
Как не происходит? я замкнул фазу и землю
Вы же написали:
Цитата:
Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Фаза отключает при замыкании на землю, а ноль нет, т.к. нет утечки. В случае подключения фазного провода на землю в цепи возникает ток....вот и срабатывает. При подключении нулевого провода на землю - нет тока -> нет утечки.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения