Заголовок сообщения: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 15:11
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф? Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном. Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно. Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 15:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф? Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном. Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно. Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Спасибо.
Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь. Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.
Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 15:53
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф? Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном. Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно. Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Спасибо.
Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь. Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.
Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
Добавлено: 03 июн 2017, 17:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
nickvassutin писал(а):
Как не происходит? я замкнул фазу и землю
Вы же написали:
Цитата:
Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Фаза отключает при замыкании на землю, а ноль нет, т.к. нет утечки. В случае подключения фазного провода на землю в цепи возникает ток....вот и срабатывает. При подключении нулевого провода на землю - нет тока -> нет утечки.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения