Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь.
Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
nickvassutin писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему не вырубает дифф?
Ситуация - ноль и земля разделены. Проверял прозвоном.
Фаза-Земля и Фаза-Ноль дают 231В и 233В соответственно.
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.
Спасибо.

Ничего и не должно происходить. Утечки тока ведь не происходит по нулевому проводу. У вас разомкнута цепь.
Когда подключите нагрузку и будет утечка - все сработает. Включите и проверьте.



Как не происходит? я замкнул фазу и землю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 17:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nickvassutin писал(а):
Как не происходит? я замкнул фазу и землю


Вы же написали:
Цитата:
Замыкаю фазу и землю - вырубает.
Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит.

Фаза отключает при замыкании на землю, а ноль нет, т.к. нет утечки.
В случае подключения фазного провода на землю в цепи возникает ток....вот и срабатывает. При подключении нулевого провода на землю - нет тока -> нет утечки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: nickvassutin (03 июн 2017, 17:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 18:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Как работает УЗО:
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, пожалуйста, а правильно, что нейтраль слева подведена сверху и снизу?
Обозначения нейтрали нет


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Что за марка аппарата?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Что за марка аппарата?

Legrand 08013


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
k-igor писал(а):
Что за марка аппарата?

Обычно справа N. На нем должно быть подписано где фазы, а где N. Посмотрите на клеммах и на схеме...на фото не видно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный автомат, ноль и земля
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 04:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2017, 15:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не написано, а схему не понимаю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика