Автор:  Сергей80 [ 17 май 2017, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Подбор выключателей

Здравствуйте! такой вопрос.
Необходимо было сделать ПР.
Из исходных данных было, что подходящий кабель 5х95 и три отходящих 5х35 (все медные)
Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ- данных о потребителях нету. Посоветуйте и подскажите - может перезаказать выключатель

Автор:  k-igor [ 17 май 2017, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор выключателей

Сергей80 писал(а):
Здравствуйте! такой вопрос.
Необходимо было сделать ПР.
Из исходных данных было, что подходящий кабель 5х95 и три отходящих 5х35 (все медные)
Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ- данных о потребителях нету. Посоветуйте и подскажите - может перезаказать выключатель

Так не делается.
Автоматы должны выбираться по селективности и в зависимости от расчетных нагрузок.
Если исходить из ваших исходных данных, то я бы поставил отходящие автоматы на 125А, т.к. кабель 5х35 держит 127А, ниже стоящий теоретически будет на 100А.
Вводной я бы тоже поставил на 200А, т.к. допустимый ток кабеля 5х95 - 243А.

Автор:  Сергей80 [ 17 май 2017, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор выключателей

так получается надо на отходящие 125, а вводной 250? просто обычно кабели выбраются с запасом и если я поставлю выключатель больше тока кабеля, то я не защищу кабельную линию!

Автор:  k-igor [ 17 май 2017, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор выключателей

Сергей80 писал(а):
так получается надо на отходящие 125, а вводной 250? просто обычно кабели выбраются с запасом и если я поставлю выключатель больше тока кабеля, то я не защищу кабельную линию!

Кабели и автоматы выбираются в зависимости от расчетного тока, расчета потерь напряжения, токов КЗ.

Автор:  Тырдым [ 31 авг 2017, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор выключателей

Интересует возможность установки автомата АВВ MS132 в IEK, ЩРн IP54 -36 (навесной металл)

Автор:  k-igor [ 31 авг 2017, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор выключателей

Тырдым писал(а):
Интересует возможность установки автомата АВВ MS132 в IEK, ЩРн IP54 -36 (навесной металл)

Теоретически должен стать, можно подстраховаться и взять корпус типа ЩРн-36з-1 IP54 "UNIVERSAL" глубиной 136 мм.