 Заголовок сообщения: Подбор выключателей
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 07:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 май 2017, 07:30
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! такой вопрос.
Необходимо было сделать ПР.
Из исходных данных было, что подходящий кабель 5х95 и три отходящих 5х35 (все медные)
Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ- данных о потребителях нету. Посоветуйте и подскажите - может перезаказать выключатель


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выключателей
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей80 писал(а):
Здравствуйте! такой вопрос.
Необходимо было сделать ПР.
Из исходных данных было, что подходящий кабель 5х95 и три отходящих 5х35 (все медные)
Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ- данных о потребителях нету. Посоветуйте и подскажите - может перезаказать выключатель

Так не делается.
Автоматы должны выбираться по селективности и в зависимости от расчетных нагрузок.
Если исходить из ваших исходных данных, то я бы поставил отходящие автоматы на 125А, т.к. кабель 5х35 держит 127А, ниже стоящий теоретически будет на 100А.
Вводной я бы тоже поставил на 200А, т.к. допустимый ток кабеля 5х95 - 243А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выключателей
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 май 2017, 07:30
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
так получается надо на отходящие 125, а вводной 250? просто обычно кабели выбраются с запасом и если я поставлю выключатель больше тока кабеля, то я не защищу кабельную линию!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выключателей
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 09:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей80 писал(а):
так получается надо на отходящие 125, а вводной 250? просто обычно кабели выбраются с запасом и если я поставлю выключатель больше тока кабеля, то я не защищу кабельную линию!

Кабели и автоматы выбираются в зависимости от расчетного тока, расчета потерь напряжения, токов КЗ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выключателей
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Интересует возможность установки автомата АВВ MS132 в IEK, ЩРн IP54 -36 (навесной металл)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выключателей
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 19:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Интересует возможность установки автомата АВВ MS132 в IEK, ЩРн IP54 -36 (навесной металл)

Теоретически должен стать, можно подстраховаться и взять корпус типа ЩРн-36з-1 IP54 "UNIVERSAL" глубиной 136 мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика