 Заголовок сообщения: Выбор предохранителя ПН2 для двигателя
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как подобрать предохранитель ПН2 для двигателя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя ПН2 для двигателя
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Как подобрать предохранитель ПН2 для двигателя?

Чтобы подобрать предохранитель и вместе с ним плавкую вставку, необходимо знать расчетный ток двигателя и пусковой ток. Предохранитель не должен перегорать от пускового тока.
Например, расчетный ток равен 100А. Пусть Iпуск./Iном.=5. Тогда 5х100/2,5=200А. Соответственно выбираем предохранитель типа ПН2-250 с плавкой вставкой на 200А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя ПН2 для двигателя
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Откуда взялось значение 2,5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя ПН2 для двигателя
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Откуда взялось значение 2,5?

ПУЭ гласит:
5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т. п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика