Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя ПН2 для двигателя
Добавлено: 24 май 2011, 18:37
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Как подобрать предохранитель ПН2 для двигателя?
Чтобы подобрать предохранитель и вместе с ним плавкую вставку, необходимо знать расчетный ток двигателя и пусковой ток. Предохранитель не должен перегорать от пускового тока. Например, расчетный ток равен 100А. Пусть Iпуск./Iном.=5. Тогда 5х100/2,5=200А. Соответственно выбираем предохранитель типа ПН2-250 с плавкой вставкой на 200А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя ПН2 для двигателя
Добавлено: 24 май 2011, 18:43
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Откуда взялось значение 2,5?
ПУЭ гласит: 5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толчках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и т. п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения