Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение плиты 3,5кВт
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4657
Страница 3 из 3

Автор:  k-igor [ 15 янв 2017, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):
прокинул провод и раскидал связку чтоб на фото видно было что куда (нижний счётчик мой)

что то я запутался что к чему соединять, там где жёлтые вопросики подскажите...

оригинал фото:

https://cloud.mail.ru/public/WQPE/WCbLGcwC1

На правый вход с дифавтомата подключаете ноль со счетчика.
Заземление подключите на корпус щита - на N. Когда дойдет до реконструкции вашего дома, подключат к шине PE.

Автор:  Миша Белый [ 15 янв 2017, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

там с рубильника ноль на правую рейку с дырочками уходит
и с квартиры ноль сверху белый провод прикручен с болтом с соседским синим проводом

если кинуть ноль со счётчика на диф, то получится что этот ноль только на плиту пойдёт?
или не трогать N провод с задней панели а кинуть дополнительный с него на диф?

Автор:  k-igor [ 15 янв 2017, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):
там с рубильника ноль на правую рейку с дырочками уходит
и с квартиры ноль сверху белый провод прикручен с болтом с соседским синим проводом

если кинуть ноль со счётчика на диф, то получится что этот ноль только на плиту пойдёт?
или не трогать N провод с задней панели а кинуть дополнительный с него на диф?

Со счетчика ноль должен иди и на плиту, и на другие группы в вашей квартире.

Автор:  Миша Белый [ 15 янв 2017, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

вот так?

https://cloud.mail.ru/public/NE7V/e38HfinmS

Автор:  Миша Белый [ 15 янв 2017, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

тогда почему у нас и у соседей ноль после СЭ идёт на фальш панель (задняя стенка щитка)?

Автор:  k-igor [ 15 янв 2017, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):

Да.

Автор:  Миша Белый [ 16 янв 2017, 04:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Объясните почему у нас после счётчика N провод соединён не сразу с N проводом квартиры, а оба прикручены к щитку?

Автор:  absorb [ 23 янв 2017, 00:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

А как же?:
СП 31-110-2003, п.9.2
.... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Автор:  k-igor [ 23 янв 2017, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

absorb писал(а):
А как же?:
СП 31-110-2003, п.9.2
.... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Если бы это был новый дом, то да...
Т.к. у нас известна мощность электроплиты, можем выбрать автомат и кабель в зависимости от мощности.

Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC