Миша Белый писал(а):
Кабель купил, посчитал что 2,5 итак с запасом 5,9...
а что по поводу заземления, кинуть землю с плиты на ноль?
Я бы не сказал, что здесь будет запас... Допустимый ток кабеля ВВГ 3х2,5 - 25А, при условии что там будет действительно 2,5мм2 Для него автомат ставится на 16А, в крайнем случае на 20А. Учитывая то, что у вас плита вряд ли постоянно будет работать на полную мощность, то все должно быть нормально. Заземление подключите к нулевой шине, только до дифавтомата.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вот так должно. К автоматическим выключателям допускается подводить провода с любой стороны. На розетки 25А - много. Какое сечение кабеля использовали?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Миша Белый писал(а):
проблема найти у нас АВДТ, нашёл ТДМ АВДТ32 16А и ЕКФ АВДТ63М 16А, какой лучше купить?
АВДТ63М - занимает 1 модуль, у меня подозрение вызываете данный аппарат, т.к. что-то достойное туда поместить, на мой взгляд, проблематично. Я бы его не брал, если в щитке достаточно места для установки двухмодульного дифа.