Автор:  Миша Белый [ 13 янв 2017, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Подключение плиты 3,5кВт

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой поставить АВДТ или автомат+УЗО
на плиту Gorenje kn 52160 aw1 http://www.gorenje.ru/products/househol ... aw1/330634
мощность подключения, 3,5кВт,

https://cloud.mail.ru/public/LZJi/QQMucNdNZ

вывел отдельную проводку с кухни через подъезд в щиток проводом ВВГ 3х2,5мм

плита подключится через разъём РШ ВШ 40А

Дом советской постройки с однофазной проводкой, то есть без заземления.

щиток https://cloud.mail.ru/public/3A4T/BC7fnbKUs
нижний счётчик (на фото ещё не видно выведенного провода)

Автор:  k-igor [ 13 янв 2017, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой поставить АВДТ или автомат+УЗО
на плиту Gorenje kn 52160 aw1 http://www.gorenje.ru/products/househol ... aw1/330634
мощность подключения, 3,5кВт,

https://cloud.mail.ru/public/LZJi/QQMucNdNZ

вывел отдельную проводку с кухни через подъезд в щиток проводом ВВГ 3х2,5мм

плита подключится через разъём РШ ВШ 40А

Дом советской постройки с однофазной проводкой, то есть без заземления.

щиток https://cloud.mail.ru/public/3A4T/BC7fnbKUs
нижний счётчик (на фото ещё не видно выведенного провода)

3,5кВт - 15,91А.
Дифавтомат на 16А.
Можно поставить связку УЗО+Автомат.
В крайнем случае дифавтомат на 20А.

Автор:  Миша Белый [ 13 янв 2017, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

k-igor писал(а):
Можно поставить связку УЗО+Автомат.

то тоже на 16А?
УЗО 16А + Автомат 16А

Диф http://tdmelectric.ru/product/avdt-32-c16-30ma-tdm этот подходит?
или надо 10mA ?

Автор:  k-igor [ 13 янв 2017, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):
k-igor писал(а):
Можно поставить связку УЗО+Автомат.

то тоже на 16А?
УЗО 16А + Автомат 16А

Диф http://tdmelectric.ru/product/avdt-32-c16-30ma-tdm этот подходит?
или надо 10mA ?

УЗО на 25А, 30мА+Автомат С16.
Дифавтомат на 16А, 30мА - подходит.

Идеальный вариант: кабель ВВГ-3х4 +дифавтомат на 20А.
На кабель ВВГ-3х2,5 можно и дифавтомат 20А, то сейчас качество кабелей желает лучшего...

Автор:  Миша Белый [ 13 янв 2017, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Кабель купил, посчитал что 2,5 итак с запасом 5,9...

а что по поводу заземления, кинуть землю с плиты на ноль?

Автор:  k-igor [ 13 янв 2017, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):
Кабель купил, посчитал что 2,5 итак с запасом 5,9...

а что по поводу заземления, кинуть землю с плиты на ноль?

Я бы не сказал, что здесь будет запас... Допустимый ток кабеля ВВГ 3х2,5 - 25А, при условии что там будет действительно 2,5мм2 :) Для него автомат ставится на 16А, в крайнем случае на 20А.
Учитывая то, что у вас плита вряд ли постоянно будет работать на полную мощность, то все должно быть нормально.
Заземление подключите к нулевой шине, только до дифавтомата.

Автор:  Миша Белый [ 13 янв 2017, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Вот так сейчас подключено в щитке + дорисовал ДИФ автомат,
Всё верно?

оригинальные фото щитка:
https://cloud.mail.ru/public/N6v9/uChYx65v6
https://cloud.mail.ru/public/EuZ8/Xk6nqbDbz

схема:

Автор:  k-igor [ 14 янв 2017, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Вот так должно.
К автоматическим выключателям допускается подводить провода с любой стороны.
На розетки 25А - много. Какое сечение кабеля использовали?

Автор:  Миша Белый [ 14 янв 2017, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

проблема найти у нас АВДТ, нашёл ТДМ АВДТ32 16А и ЕКФ АВДТ63М 16А, какой лучше купить?

Автор:  k-igor [ 14 янв 2017, 06:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение плиты 3,5кВт

Миша Белый писал(а):
проблема найти у нас АВДТ, нашёл ТДМ АВДТ32 16А и ЕКФ АВДТ63М 16А, какой лучше купить?

АВДТ63М - занимает 1 модуль, у меня подозрение вызываете данный аппарат, т.к. что-то достойное туда поместить, на мой взгляд, проблематично. Я бы его не брал, если в щитке достаточно места для установки двухмодульного дифа.