Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я полный ноль, поэтому прошу тапками не кидать.
Во время ремонта мне внутри квартиры сделали разводку электрики и щиток в котором множество тумблеров, которые отвечают за определенные приборы бытовой техники (стиральная машина, бойлер, духовой шкаф и т.д.)
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру) + к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.

Попробовал воткнуть сгоревший бойлер снова в розетку и ситуация повторилась. Выбивает основной Автомат в квартире и Автомат в подъезде (одновременно), а тумблер отвечающий за бойлер не выбивает.
Подскажите в чем может быть причина? Или это нормально?

Тумблер, который отвечает за бойлер с16, Основной тумблер квартиры с40 30ма, Подъездный тумблер тоже с40 30ма.

Подъездный автомат запитан только на с40, а тумблеры с25, с16, с16 отключены (если эта информация будет полезна).



Дома:
Изображение

В подъезде:
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2014, 16:47
Сообщений: 25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
это нормально.у Вас основной в подъезде и на бойлер стоят диф автоматы или УЗО.они при малейшей утечки должны срабатывать.вот и все


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 07:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
Другими словами у вас одинаковые характеристики С40 в ваших автоматах, поэтому они срабатывают.
Если был к.з. то должен был и С16 сработать, но тут все не так просто.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 14 янв 2017, 16:19
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Утечка не КЗ поэтому сработал только УЗО будь он хоть 1000 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2017, 14:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность, и второй момент, у вас в качестве вводного автомата установлен диф.автомат, а он как известно реагирует на ток утечки, в вашем случае 30мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
flyjej писал(а):
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру)
Скорее всего тэн не сгорел,в нем где то появилась трещина и попала вода ,из-за чего появилась утечка тока на корпус бойлера .....В результате чего отработало дифреле в квартире .
flyjej писал(а):


+ к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.

Так как в тэне возможно замыкание на корпус бойлера и нулевого провода ,то диф реле в подъезде тоже отработало по утечке .....Попробуйте выключить однополюсный автомат 16А, бойлера, и включить диф реле в комнате и в подъезде. Затем воткните сгоревший бойлер снова в розетку....




P/S


k-igor писал(а):
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
osipow_as писал(а):
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность,....
Селективность в данном случае не причем!
Ток срабатывания обоих дифов 30мА.....


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:59
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Предохранитель во внутрянке, и если выбивает автомат и неизвестно какими путями идет ток...то жди проблемм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2019, 12:41
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как решилась проблемма?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика