Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбивает автомат http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4652 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | daza [ 13 янв 2017, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат |
это нормально.у Вас основной в подъезде и на бойлер стоят диф автоматы или УЗО.они при малейшей утечки должны срабатывать.вот и все |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2017, 07:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат |
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность. Другими словами у вас одинаковые характеристики С40 в ваших автоматах, поэтому они срабатывают. Если был к.з. то должен был и С16 сработать, но тут все не так просто. |
Автор: | СашаБелоног [ 14 янв 2017, 21:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат |
Утечка не КЗ поэтому сработал только УЗО будь он хоть 1000 А. |
Автор: | osipow_as [ 18 апр 2017, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат |
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность, и второй момент, у вас в качестве вводного автомата установлен диф.автомат, а он как известно реагирует на ток утечки, в вашем случае 30мА. |
Автор: | dcent25 [ 18 апр 2017, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат |
flyjej писал(а): Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру) Скорее всего тэн не сгорел,в нем где то появилась трещина и попала вода ,из-за чего появилась утечка тока на корпус бойлера .....В результате чего отработало дифреле в квартире .flyjej писал(а): + к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило. Так как в тэне возможно замыкание на корпус бойлера и нулевого провода ,то диф реле в подъезде тоже отработало по утечке .....Попробуйте выключить однополюсный автомат 16А, бойлера, и включить диф реле в комнате и в подъезде. Затем воткните сгоревший бойлер снова в розетку.... P/S k-igor писал(а): Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность. osipow_as писал(а): Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность,.... Селективность в данном случае не причем!Ток срабатывания обоих дифов 30мА..... |
Автор: | gorobaster [ 16 авг 2017, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Выбивает автомат |
Предохранитель во внутрянке, и если выбивает автомат и неизвестно какими путями идет ток...то жди проблемм |
Автор: | Viktor80 [ 03 июл 2019, 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат |
Как решилась проблемма? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |