Выбивает автомат
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4652
Страница 1 из 1

Автор:  flyjej [ 12 янв 2017, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Выбивает автомат

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я полный ноль, поэтому прошу тапками не кидать.
Во время ремонта мне внутри квартиры сделали разводку электрики и щиток в котором множество тумблеров, которые отвечают за определенные приборы бытовой техники (стиральная машина, бойлер, духовой шкаф и т.д.)
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру) + к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.

Попробовал воткнуть сгоревший бойлер снова в розетку и ситуация повторилась. Выбивает основной Автомат в квартире и Автомат в подъезде (одновременно), а тумблер отвечающий за бойлер не выбивает.
Подскажите в чем может быть причина? Или это нормально?

Тумблер, который отвечает за бойлер с16, Основной тумблер квартиры с40 30ма, Подъездный тумблер тоже с40 30ма.

Подъездный автомат запитан только на с40, а тумблеры с25, с16, с16 отключены (если эта информация будет полезна).



Дома:
Изображение

В подъезде:
Изображение

Автор:  daza [ 13 янв 2017, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат

это нормально.у Вас основной в подъезде и на бойлер стоят диф автоматы или УЗО.они при малейшей утечки должны срабатывать.вот и все

Автор:  k-igor [ 13 янв 2017, 07:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат

Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
Другими словами у вас одинаковые характеристики С40 в ваших автоматах, поэтому они срабатывают.
Если был к.з. то должен был и С16 сработать, но тут все не так просто.

Автор:  СашаБелоног [ 14 янв 2017, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат

Утечка не КЗ поэтому сработал только УЗО будь он хоть 1000 А.

Автор:  osipow_as [ 18 апр 2017, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат

Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность, и второй момент, у вас в качестве вводного автомата установлен диф.автомат, а он как известно реагирует на ток утечки, в вашем случае 30мА.

Автор:  dcent25 [ 18 апр 2017, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат

flyjej писал(а):
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру)
Скорее всего тэн не сгорел,в нем где то появилась трещина и попала вода ,из-за чего появилась утечка тока на корпус бойлера .....В результате чего отработало дифреле в квартире .
flyjej писал(а):


+ к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.

Так как в тэне возможно замыкание на корпус бойлера и нулевого провода ,то диф реле в подъезде тоже отработало по утечке .....Попробуйте выключить однополюсный автомат 16А, бойлера, и включить диф реле в комнате и в подъезде. Затем воткните сгоревший бойлер снова в розетку....




P/S


k-igor писал(а):
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
osipow_as писал(а):
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность,....
Селективность в данном случае не причем!
Ток срабатывания обоих дифов 30мА.....

Автор:  gorobaster [ 16 авг 2017, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Выбивает автомат

Предохранитель во внутрянке, и если выбивает автомат и неизвестно какими путями идет ток...то жди проблемм

Автор:  Viktor80 [ 03 июл 2019, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат

Как решилась проблемма?