Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. В электрике я полный ноль, поэтому прошу тапками не кидать. Во время ремонта мне внутри квартиры сделали разводку электрики и щиток в котором множество тумблеров, которые отвечают за определенные приборы бытовой техники (стиральная машина, бойлер, духовой шкаф и т.д.) Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру) + к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.
Попробовал воткнуть сгоревший бойлер снова в розетку и ситуация повторилась. Выбивает основной Автомат в квартире и Автомат в подъезде (одновременно), а тумблер отвечающий за бойлер не выбивает. Подскажите в чем может быть причина? Или это нормально?
Тумблер, который отвечает за бойлер с16, Основной тумблер квартиры с40 30ма, Подъездный тумблер тоже с40 30ма.
Подъездный автомат запитан только на с40, а тумблеры с25, с16, с16 отключены (если эта информация будет полезна).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность. Другими словами у вас одинаковые характеристики С40 в ваших автоматах, поэтому они срабатывают. Если был к.з. то должен был и С16 сработать, но тут все не так просто.
Зарегистрирован: 17 апр 2017, 14:40 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность, и второй момент, у вас в качестве вводного автомата установлен диф.автомат, а он как известно реагирует на ток утечки, в вашем случае 30мА.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
flyjej писал(а):
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру)
Скорее всего тэн не сгорел,в нем где то появилась трещина и попала вода ,из-за чего появилась утечка тока на корпус бойлера .....В результате чего отработало дифреле в квартире .
flyjej писал(а):
+ к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.
Так как в тэне возможно замыкание на корпус бойлера и нулевого провода ,то диф реле в подъезде тоже отработало по утечке .....Попробуйте выключить однополюсный автомат 16А, бойлера, и включить диф реле в комнате и в подъезде. Затем воткните сгоревший бойлер снова в розетку....
P/S
k-igor писал(а):
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
osipow_as писал(а):
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность,....
Селективность в данном случае не причем! Ток срабатывания обоих дифов 30мА.....