 Заголовок сообщения: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2017, 17:37
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в моем вопросе.
В электрике я полный ноль, поэтому прошу тапками не кидать.
Во время ремонта мне внутри квартиры сделали разводку электрики и щиток в котором множество тумблеров, которые отвечают за определенные приборы бытовой техники (стиральная машина, бойлер, духовой шкаф и т.д.)
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру) + к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.

Попробовал воткнуть сгоревший бойлер снова в розетку и ситуация повторилась. Выбивает основной Автомат в квартире и Автомат в подъезде (одновременно), а тумблер отвечающий за бойлер не выбивает.
Подскажите в чем может быть причина? Или это нормально?

Тумблер, который отвечает за бойлер с16, Основной тумблер квартиры с40 30ма, Подъездный тумблер тоже с40 30ма.

Подъездный автомат запитан только на с40, а тумблеры с25, с16, с16 отключены (если эта информация будет полезна).



Дома:
Изображение

В подъезде:
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2014, 16:47
Сообщений: 25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
это нормально.у Вас основной в подъезде и на бойлер стоят диф автоматы или УЗО.они при малейшей утечки должны срабатывать.вот и все


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 07:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
Другими словами у вас одинаковые характеристики С40 в ваших автоматах, поэтому они срабатывают.
Если был к.з. то должен был и С16 сработать, но тут все не так просто.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 14 янв 2017, 16:19
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Утечка не КЗ поэтому сработал только УЗО будь он хоть 1000 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2017, 14:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность, и второй момент, у вас в качестве вводного автомата установлен диф.автомат, а он как известно реагирует на ток утечки, в вашем случае 30мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
flyjej писал(а):
Так вот недавно сгорел тэн в бойлере и выбило Основной автомат в квартире (то есть не тот который отвечает отдельно за бойлер, а основной, который отвечает за всю квартиру)
Скорее всего тэн не сгорел,в нем где то появилась трещина и попала вода ,из-за чего появилась утечка тока на корпус бойлера .....В результате чего отработало дифреле в квартире .
flyjej писал(а):


+ к этому выбило автомат в подъезде, а тумблер который отвечает конкретно за бойлер не выбило.

Так как в тэне возможно замыкание на корпус бойлера и нулевого провода ,то диф реле в подъезде тоже отработало по утечке .....Попробуйте выключить однополюсный автомат 16А, бойлера, и включить диф реле в комнате и в подъезде. Затем воткните сгоревший бойлер снова в розетку....




P/S


k-igor писал(а):
Выбивает несколько автоматов, т.к. отсутствует селективность.
osipow_as писал(а):
Как уже упоминалось раннее у вас не соблюдена селективность,....
Селективность в данном случае не причем!
Ток срабатывания обоих дифов 30мА.....


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:59
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Предохранитель во внутрянке, и если выбивает автомат и неизвестно какими путями идет ток...то жди проблемм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2019, 12:41
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как решилась проблемма?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика