Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Перекидной рубильник.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4635
Страница 1 из 1

Автор:  Пирожков [ 01 янв 2017, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Перекидной рубильник.

Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?: Спс за ответы.

Автор:  k-igor [ 01 янв 2017, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

Пирожков писал(а):
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?: Спс за ответы.

Вы хоть бы схему приложили...
Как правило ставят перекидные рубильники для таких целей.

Автор:  dcent25 [ 01 янв 2017, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

Фазировка вводов есть?
Ввода приходят ,с одного РУ ,с двух секций ,или с разных РУ?

Автор:  Пирожков [ 06 янв 2017, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

Здравствуйте,ввод с одного тп,это школа.В том то и дело по поводу фазировки...Прибора нет проверить а если распорижение будет по перекиду я и сомневаюсь :roll:

Автор:  dcent25 [ 07 янв 2017, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

Пирожков писал(а):
.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?:
Пирожков писал(а):
ввод с одного тп,это школа.В том то и дело по поводу фазировки...Прибора нет проверить,
Изображение
Перед началом переключений надо проверить присутствие напряжения на дух вводах...

1.Если напряжение сфазировано и с одного ТП ;
-правый вверх
-левый вниз
Школа даже не заметит момент переключения.
2 Если напряжение не сфазировано и с одного ТП ;
-левый в среднее положение
-правый в среднее положение
-правый вверх
-
Пирожков писал(а):
левый вниз

Нужен будет фонарь ,потому что ,в момент переключения , про падет напряжение во всей школе

Автор:  Пирожков [ 12 янв 2017, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

А левый вниз же по 2 варианту? :roll:

Автор:  TernovyKust [ 13 янв 2017, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

Пирожков писал(а):
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?: Спс за ответы.

Если у Вас схема такая, как у dcent25, то в таком случае все намного проще. Левый перекидной рубильник вниз, а правый - вверх. Только, насколько мне известно, ВР 32-35, которые на схеме, это выключатели-разъединители, а не перекидные рубильники.

Автор:  dcent25 [ 13 янв 2017, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перекидной рубильник.

Пирожков писал(а):
А левый вниз же по 2 варианту? :roll:
Вы все прекрасно понимаете...

TernovyKust писал(а):
Если у Вас схема такая, как у dcent25, ...
В том и дело если.....!
Схемы и фото переключающего устройства ,топикайстера, мы не видели ,поэтому " Русская рулетка"...
TernovyKust писал(а):
...Левый перекидной рубильник вниз, а правый - вверх....
А если ввода не сфазированы?
И не известно с какой стороны переключателя , приходящее напряжение:?
TernovyKust писал(а):
Только, насколько мне известно, ВР 32-35, которые на схеме, это выключатели-разъединители, а не перекидные рубильники
Изображение

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/