Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:30 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз Спс за ответы.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Пирожков писал(а):
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз Спс за ответы.
Вы хоть бы схему приложили... Как правило ставят перекидные рубильники для таких целей.
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:30 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте,ввод с одного тп,это школа.В том то и дело по поводу фазировки...Прибора нет проверить а если распорижение будет по перекиду я и сомневаюсь
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Пирожков писал(а):
.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз
Пирожков писал(а):
ввод с одного тп,это школа.В том то и дело по поводу фазировки...Прибора нет проверить,
Перед началом переключений надо проверить присутствие напряжения на дух вводах...
1.Если напряжение сфазировано и с одного ТП ; -правый вверх -левый вниз Школа даже не заметит момент переключения. 2 Если напряжение не сфазировано и с одного ТП ; -левый в среднее положение -правый в среднее положение -правый вверх -
Пирожков писал(а):
левый вниз
Нужен будет фонарь ,потому что ,в момент переключения , про падет напряжение во всей школе
Последний раз редактировалось dcent25 13 янв 2017, 22:52, всего редактировалось 4 раз(а).
За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Пирожков (12 янв 2017, 17:32)
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
Пирожков писал(а):
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз Спс за ответы.
Если у Вас схема такая, как у dcent25, то в таком случае все намного проще. Левый перекидной рубильник вниз, а правый - вверх. Только, насколько мне известно, ВР 32-35, которые на схеме, это выключатели-разъединители, а не перекидные рубильники.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения