Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:43

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:30
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?: Спс за ответы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 16:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пирожков писал(а):
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?: Спс за ответы.

Вы хоть бы схему приложили...
Как правило ставят перекидные рубильники для таких целей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 21:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Фазировка вводов есть?
Ввода приходят ,с одного РУ ,с двух секций ,или с разных РУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:30
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте,ввод с одного тп,это школа.В том то и дело по поводу фазировки...Прибора нет проверить а если распорижение будет по перекиду я и сомневаюсь :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Пирожков писал(а):
.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?:
Пирожков писал(а):
ввод с одного тп,это школа.В том то и дело по поводу фазировки...Прибора нет проверить,
Изображение
Перед началом переключений надо проверить присутствие напряжения на дух вводах...

1.Если напряжение сфазировано и с одного ТП ;
-правый вверх
-левый вниз
Школа даже не заметит момент переключения.
2 Если напряжение не сфазировано и с одного ТП ;
-левый в среднее положение
-правый в среднее положение
-правый вверх
-
Пирожков писал(а):
левый вниз

Нужен будет фонарь ,потому что ,в момент переключения , про падет напряжение во всей школе


Последний раз редактировалось dcent25 13 янв 2017, 22:52, всего редактировалось 4 раз(а).


За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Пирожков (12 янв 2017, 17:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:30
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А левый вниз же по 2 варианту? :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 09:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Пирожков писал(а):
Здравствуйте уважаемые.Подскажите начинающему правильно переключить питание на здание с двух разных вводов.Нужно перейти с 1 ввода на 2.Положение рубильников правый внизу,левый вверху.Сперва верхний левый перевести в нейтральное положение-посередине.Нижний правый перевести в верхнее.Апосля котрый посередине(левый) первести вниз :?: Спс за ответы.

Если у Вас схема такая, как у dcent25, то в таком случае все намного проще. Левый перекидной рубильник вниз, а правый - вверх. Только, насколько мне известно, ВР 32-35, которые на схеме, это выключатели-разъединители, а не перекидные рубильники.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перекидной рубильник.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Пирожков писал(а):
А левый вниз же по 2 варианту? :roll:
Вы все прекрасно понимаете...

TernovyKust писал(а):
Если у Вас схема такая, как у dcent25, ...
В том и дело если.....!
Схемы и фото переключающего устройства ,топикайстера, мы не видели ,поэтому " Русская рулетка"...
TernovyKust писал(а):
...Левый перекидной рубильник вниз, а правый - вверх....
А если ввода не сфазированы?
И не известно с какой стороны переключателя , приходящее напряжение:?
TernovyKust писал(а):
Только, насколько мне известно, ВР 32-35, которые на схеме, это выключатели-разъединители, а не перекидные рубильники
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика