Заголовок сообщения: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 10:26
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07 Сообщений: 6 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помощи ))). Есть трехфрзный ввод в частный дом. Самодельный котел на ТЕНах для отопления. На каждую фазу подключен ТЕН на 2 кВт. Из-за неудобства подключаемых кабелей, подключил наоборот к автоматикам. То есть входной кабель подключил к нижним разьемам автоматиков а выход к тенам подключил сверху. Так оно работало несколько лет. Прикупил трехфазное УЗО 0.30мА. Сначала на входе УЗО, после него опять подключил автоматики к нижним клемам а с верхних клем автоматиков уже ушло к ТЕН. Ноль после УЗО, пошел к котлу. При включении любого автомата (ТЕН), срабатывает УЗО. Неужто имеет значение подключение автоматиков верх-низ ? Пока подключил напрямую, пока не разобрался. Холодно и нужно топить )). - тены осенью проверял тестером на корпус, все ОК. Да и не могут все тены сразу пробивать. пробовал каждый тен по отдельности подключать, все равно выбивает. - система отопления с металлических труб по всему дому, возможно металл где то заземлен Что делаю не так ? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 11:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ReMaster писал(а):
Прошу помощи ))). Есть трехфрзный ввод в частный дом. Самодельный котел на ТЕНах для отопления. На каждую фазу подключен ТЕН на 2 кВт. Из-за неудобства подключаемых кабелей, подключил наоборот к автоматикам. То есть входной кабель подключил к нижним разьемам автоматиков а выход к тенам подключил сверху. Так оно работало несколько лет. Прикупил трехфазное УЗО 0.30мА. Сначала на входе УЗО, после него опять подключил автоматики к нижним клемам а с верхних клем автоматиков уже ушло к ТЕН. Ноль после УЗО, пошел к котлу. При включении любого автомата (ТЕН), срабатывает УЗО. Неужто имеет значение подключение автоматиков верх-низ ? Пока подключил напрямую, пока не разобрался. Холодно и нужно топить )). - тены осенью проверял тестером на корпус, все ОК. Да и не могут все тены сразу пробивать. пробовал каждый тен по отдельности подключать, все равно выбивает. - система отопления с металлических труб по всему дому, возможно металл где то заземлен Что делаю не так ? Спасибо.
Автоматические выключатели подключать можно однозначно. На работоспособность это никак не влияет. УЗО тоже верх ногами подключили? Возможно у вас естественные токи утечки большие. По-хорошему, нужно замереть токи во всех фазах и нулевом проводе. Если разность токов составляет более 15мА, то проблема не в УЗО, принцип работы такой. Как вариант, может быть придется поставить УЗО на 100мА.
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 11:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ReMaster писал(а):
Нет. Узо установил как нужно ))). Как замерить ток утечки ?
Подключаете без УЗО. Замеряете ток в каждой фазе и в нулевом проводе при помощи измерительного прибора)) Точность измерения должна быть достаточно высокой. Думаю подойдут токовые клещи. Может даже получится измерить мультиметром (нужно в разрыв подключать), если есть такая функция до 20А.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения