 Заголовок сообщения: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 10:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помощи ))).
Есть трехфрзный ввод в частный дом.
Самодельный котел на ТЕНах для отопления.
На каждую фазу подключен ТЕН на 2 кВт. Из-за неудобства подключаемых кабелей, подключил наоборот к автоматикам. То есть входной кабель подключил к нижним разьемам автоматиков а выход к тенам подключил сверху. Так оно работало несколько лет.
Прикупил трехфазное УЗО 0.30мА.
Сначала на входе УЗО, после него опять подключил автоматики к нижним клемам а с верхних клем автоматиков уже ушло к ТЕН. Ноль после УЗО, пошел к котлу.
При включении любого автомата (ТЕН), срабатывает УЗО. Неужто имеет значение подключение автоматиков верх-низ ?
Пока подключил напрямую, пока не разобрался. Холодно и нужно топить )).
- тены осенью проверял тестером на корпус, все ОК. Да и не могут все тены сразу пробивать.
пробовал каждый тен по отдельности подключать, все равно выбивает.
- система отопления с металлических труб по всему дому, возможно металл где то заземлен
Что делаю не так ?
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ReMaster писал(а):
Прошу помощи ))).
Есть трехфрзный ввод в частный дом.
Самодельный котел на ТЕНах для отопления.
На каждую фазу подключен ТЕН на 2 кВт. Из-за неудобства подключаемых кабелей, подключил наоборот к автоматикам. То есть входной кабель подключил к нижним разьемам автоматиков а выход к тенам подключил сверху. Так оно работало несколько лет.
Прикупил трехфазное УЗО 0.30мА.
Сначала на входе УЗО, после него опять подключил автоматики к нижним клемам а с верхних клем автоматиков уже ушло к ТЕН. Ноль после УЗО, пошел к котлу.
При включении любого автомата (ТЕН), срабатывает УЗО. Неужто имеет значение подключение автоматиков верх-низ ?
Пока подключил напрямую, пока не разобрался. Холодно и нужно топить )).
- тены осенью проверял тестером на корпус, все ОК. Да и не могут все тены сразу пробивать.
пробовал каждый тен по отдельности подключать, все равно выбивает.
- система отопления с металлических труб по всему дому, возможно металл где то заземлен
Что делаю не так ?
Спасибо.

Автоматические выключатели подключать можно однозначно. На работоспособность это никак не влияет.
УЗО тоже верх ногами подключили?
Возможно у вас естественные токи утечки большие.
По-хорошему, нужно замереть токи во всех фазах и нулевом проводе. Если разность токов составляет более 15мА, то проблема не в УЗО, принцип работы такой.
Как вариант, может быть придется поставить УЗО на 100мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ReMaster (30 дек 2016, 11:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет. Узо установил как нужно ))).
Как замерить ток утечки ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ReMaster писал(а):
Нет. Узо установил как нужно ))).
Как замерить ток утечки ?

Подключаете без УЗО.
Замеряете ток в каждой фазе и в нулевом проводе при помощи измерительного прибора)) Точность измерения должна быть достаточно высокой.
Думаю подойдут токовые клещи.
Может даже получится измерить мультиметром (нужно в разрыв подключать), если есть такая функция до 20А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ReMaster (30 дек 2016, 11:49)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть амперметр, но такой точности (мА) там не увидеть.
Попробую вечером еще раз проверить тены и проводку.

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 08:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Оказывается, там было (у котла) зануление.
То есть нулевой провод, еще был закреплен на корпус котла.
Теперь все ОК.

Всем удачи и с НГ ))).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 14:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ReMaster писал(а):
Оказывается, там было (у котла) зануление.
То есть нулевой провод, еще был закреплен на корпус котла.
....


Так оно и должно быть ...
Только провод зануления должен идти отдельно ,а не взят на месте подключения котла ,перемычкой...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Только провод зануления должен идти отдельно ,а не взят на месте подключения котла ,перемычкой...

Если провод зануления взять до УЗО, то да, будет нормально.
А так, отдельно или на месте, все равно срабатывает.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 23:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Так возьмите отдельным проводом .до УЗО.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:07
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Там есть заземление. В паре с УЗО, думаю будет достаточно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика