Заголовок сообщения: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
Добавлено: 19 дек 2016, 20:32
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет. Ситуация такова, В щитке на вводе стоит двух полюсное УЗО, от УЗО идёт фазный провод на трёх полюсной автомат 16 ампер - между собой соединённый перемычками, а ноль уходит на общую шину. Поставили одно полюсной автомат взяв фазу от трёх полюсного (выхода с низу) и ноль с шины общей, при включении тёплого пола сразу срабатывает узо. Я так понимаю что мне нужно взять фазу и ноль до узо? Подскажите, заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
Добавлено: 19 дек 2016, 20:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
Всем привет. Ситуация такова, В щитке на вводе стоит двух полюсное УЗО, от УЗО идёт фазный провод на трёх полюсной автомат 16 ампер - между собой соединённый перемычками, а ноль уходит на общую шину. Поставили одно полюсной автомат взяв фазу от трёх полюсного (выхода с низу) и ноль с шины общей, при включении тёплого пола сразу срабатывает узо. Я так понимаю что мне нужно взять фазу и ноль до узо? Подскажите, заранее спасибо.
У вас квартира? Почему у вас трехфазный автомат, если УЗО однофазное? Зачем вам такое извращение с автоматом? Вам фазу и ноль нужно брать с выхода УЗО. С шины нельзя.
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
Добавлено: 19 дек 2016, 21:05
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Это не у меня в квартире. А Вообще это квартира одиночка. Автомат на трёх спаренных модулях скорее всего поставили из той серии - что было. Мне получается нужно с узо взять ноль на тёплый пол и в это же отверстие воткнуть провод для общей шины?
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
Добавлено: 19 дек 2016, 21:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
Это не у меня в квартире. А Вообще это квартира одиночка. Автомат на трёх спаренных модулях скорее всего поставили из той серии - что было. Мне получается нужно с узо взять ноль на тёплый пол и в это же отверстие воткнуть провод для общей шины?
Надо видеть куда приходят питающие проводники. У вас фаза и ноль должны приходить на УЗО. После УЗО фаза идет на ваш трехфазный автомат и на ваш новый автомат. Ноль после УЗО идет ко всем потребителям (возможно на шину, а потом к потребителям). Если у вас так сделано, то УЗО не должно срабатывать, нужно искать причины в другом.
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
Добавлено: 19 дек 2016, 21:15
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все сделано так!!! но даже ума не приложу из за чего сработка!? Тёплый пол включаю без мощности нагрева - не выбивает, только даю минимальную мощь на подогрев - сразу сработка. Местные Электрики просят у бабули дохрена денег - хотя заранее её предупредили что кроме них ни кто ничего не сделает и сказали что нужно вести в комнату вторую линию.