 Заголовок сообщения: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет. Ситуация такова, В щитке на вводе стоит двух полюсное УЗО, от УЗО идёт фазный провод на трёх полюсной автомат 16 ампер - между собой соединённый перемычками, а ноль уходит на общую шину. Поставили одно полюсной автомат взяв фазу от трёх полюсного (выхода с низу) и ноль с шины общей, при включении тёплого пола сразу срабатывает узо. Я так понимаю что мне нужно взять фазу и ноль до узо? Подскажите, заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Всем привет. Ситуация такова, В щитке на вводе стоит двух полюсное УЗО, от УЗО идёт фазный провод на трёх полюсной автомат 16 ампер - между собой соединённый перемычками, а ноль уходит на общую шину. Поставили одно полюсной автомат взяв фазу от трёх полюсного (выхода с низу) и ноль с шины общей, при включении тёплого пола сразу срабатывает узо. Я так понимаю что мне нужно взять фазу и ноль до узо? Подскажите, заранее спасибо.

У вас квартира? Почему у вас трехфазный автомат, если УЗО однофазное? Зачем вам такое извращение с автоматом?
Вам фазу и ноль нужно брать с выхода УЗО. С шины нельзя.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это не у меня в квартире. А Вообще это квартира одиночка. Автомат на трёх спаренных модулях скорее всего поставили из той серии - что было.
Мне получается нужно с узо взять ноль на тёплый пол и в это же отверстие воткнуть провод для общей шины?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Это не у меня в квартире. А Вообще это квартира одиночка. Автомат на трёх спаренных модулях скорее всего поставили из той серии - что было.
Мне получается нужно с узо взять ноль на тёплый пол и в это же отверстие воткнуть провод для общей шины?

Надо видеть куда приходят питающие проводники.
У вас фаза и ноль должны приходить на УЗО.
После УЗО фаза идет на ваш трехфазный автомат и на ваш новый автомат.
Ноль после УЗО идет ко всем потребителям (возможно на шину, а потом к потребителям).
Если у вас так сделано, то УЗО не должно срабатывать, нужно искать причины в другом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все сделано так!!! но даже ума не приложу из за чего сработка!? Тёплый пол включаю без мощности нагрева - не выбивает, только даю минимальную мощь на подогрев - сразу сработка. Местные Электрики просят у бабули дохрена денег - хотя заранее её предупредили что кроме них ни кто ничего не сделает и сказали что нужно вести в комнату вторую линию.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я пробовал отключить всё питание и подсоединить только тёплый пол через узо, всё равно - сработка.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 06:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Я пробовал отключить всё питание и подсоединить только тёплый пол через узо, всё равно - сработка.

Какое УЗО? Сколько мА?
Какая мощность теплого пола? Есть возможность замерить ток?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
пол 600 ват на квадрат, 6 квадратов, а вот что за узо сейчас сказать не могу, бабуля уехала.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
пол 600 ват на квадрат, 6 квадратов, а вот что за узо сейчас сказать не могу, бабуля уехала.

600Вт/м2 Т.е. 600х6=3600Вт?
На какой автомат это все вешали? 20А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает Узо при включении тёплого пола
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
25


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика