Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Почему срабатывает УЗО
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4605
Страница 2 из 2

Автор:  dcent25 [ 17 дек 2016, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему срабатывает УЗО

ДИМИТР писал(а):
При соединении N и Pe узо не срабатывает (Хотя вы пишите что должно срабатывать)

Есть у Вас возможность замерять переменный ток ,между N и PE ? Или сопротивление(если ток и напряжение будут отсутствовать)....

P/S
На какие комнаты подключены УЗО ?
Или на каждый этаж по одному?

Автор:  ДИМИТР [ 18 дек 2016, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему срабатывает УЗО

между N и PE ~0,3 V и 620 кОм

На 5 комнат 2 узо

Автор:  dcent25 [ 18 дек 2016, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему срабатывает УЗО

ДИМИТР писал(а):
между N и PE ~0,3 V

А ток?


ДИМИТР писал(а):
620 кОм


Это много!
Что-то у вас не работает или ноль(N) или земля(PE )....

Автор:  k-igor [ 18 дек 2016, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему срабатывает УЗО

Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.

Автор:  ДИМИТР [ 19 дек 2016, 06:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему срабатывает УЗО

k-igor писал(а):
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.


Да, похоже так и есть!
Это плохо для частного дома?
Нужно что-то экстренно изменять?

Автор:  k-igor [ 19 дек 2016, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему срабатывает УЗО

ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.


Да, похоже так и есть!
Это плохо для частного дома?
Нужно что-то экстренно изменять?

Нарисуйте схему расположения: щита учета, опоры, дома, заземлителя, укажите марку и сечение кабеля от щита учета до дома. Тогда можно будет сказать, что лучше сделать в вашей ситуации.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/