Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйтста
двухэтажный дом, отдельные щитки на обоих этажах,
Второй этаж, 5 комнат, 5 автоматов + 1 общий, 2 УЗО


Так вот в одной комнате при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены)
Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.

В чём может быть причина?Что смотреть\проверять?
Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Подскажите пожалуйтста
двухэтажный дом, отдельные щитки на обоих этажах,
Второй этаж, 5 комнат, 5 автоматов + 1 общий, 2 УЗО


Так вот в одной комнате при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены)
Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.

В чём может быть причина?Что смотреть\проверять?
Спасибо

Фазу и ноль местами не перепутали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Фазу и ноль местами не перепутали?


да вроде нет :roll:

розетка: фаза на белом проводнике(при включенном BA Eaton PL6), узо срабатывает при замыкании синего и желтого


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Фазу и ноль местами не перепутали?


да вроде нет :roll:

розетка: фаза на белом проводнике(при включенном BA Eaton PL6), узо срабатывает при замыкании синего и желтого

Проверьте индикаторной отверткой фазу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Проверьте индикаторной отверткой фазу.


проверил - при включенном ВА - фаза на белом
если выключить ВА - фазы нет
если после этого замкнуть землю и нейтраль срабатывае узо
Не могу понять почему, и именно в одной комнате на всех розетках :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены)
Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.

В чём может быть причина?Что смотреть\проверять?
Спасибо
Это нормально...Так и должно быть!
ДИМИТР писал(а):
Не могу понять почему, и именно в одной комнате на всех розетках :?

А вот это не нормально ,должно срабатывать во всех розетках.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я когда проверял свой дифавтомат в деревне, по-моему ноль не срабатывал...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
всем спасибо, сегодня осмотрел с пристрастием щиток, на шине заземления один провод из двенадцати был ослаблен или не вставлен до конца(привет электрикам), вставил получше, затянул - узо теперь не срабатывает


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Я когда проверял свой дифавтомат в деревне, по-моему ноль не срабатывал...

При отключенном вводном двухполюсном автомате не сработает...
Представьте какое сопротивление нулевого провода по отношению к земле? и провода РN по отношению к заземляющему устройству. Плюс ток не баланса на нулевом проводе ....Который достигает ,между нулевым и заземляющим проводом , до 3А при отключенных фазных.
....
ДИМИТР писал(а):
на шине заземления один провод из двенадцати был ослаблен или не вставлен до конца(привет электрикам), вставил получше, затянул - узо теперь не срабатывает

На тест УЗО срабатывает ?
Может оно вовсе не работает?
Один не прикрученный провод, не причина !
При касании нулевого провода ,мокрой тряпки, на полу в ванной комнате , УЗО должно отрабатывать!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
ДИМИТР писал(а):
при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены)
Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.

В чём может быть причина?Что смотреть\проверять?
Спасибо
Это нормально...Так и должно быть!


т е при соединении N и Pe узо должен срабатывать?

у мня теперь так :
На тест узо срабатывает
Так же узо срабатывает на самодельный тестер( лампа 10вт+резистор 3ком)
при соединении им фазы(автоматы включены) и заземления
При соединении N и Pe узо не срабатывает (Хотя вы пишите что должно срабатывать)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика