 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
При соединении N и Pe узо не срабатывает (Хотя вы пишите что должно срабатывать)

Есть у Вас возможность замерять переменный ток ,между N и PE ? Или сопротивление(если ток и напряжение будут отсутствовать)....

P/S
На какие комнаты подключены УЗО ?
Или на каждый этаж по одному?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
между N и PE ~0,3 V и 620 кОм

На 5 комнат 2 узо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
между N и PE ~0,3 V

А ток?


ДИМИТР писал(а):
620 кОм


Это много!
Что-то у вас не работает или ноль(N) или земля(PE )....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ДИМИТР (19 дек 2016, 06:18)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.


Да, похоже так и есть!
Это плохо для частного дома?
Нужно что-то экстренно изменять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.


Да, похоже так и есть!
Это плохо для частного дома?
Нужно что-то экстренно изменять?

Нарисуйте схему расположения: щита учета, опоры, дома, заземлителя, укажите марку и сечение кабеля от щита учета до дома. Тогда можно будет сказать, что лучше сделать в вашей ситуации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика