Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 08:34

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
При соединении N и Pe узо не срабатывает (Хотя вы пишите что должно срабатывать)

Есть у Вас возможность замерять переменный ток ,между N и PE ? Или сопротивление(если ток и напряжение будут отсутствовать)....

P/S
На какие комнаты подключены УЗО ?
Или на каждый этаж по одному?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
между N и PE ~0,3 V и 620 кОм

На 5 комнат 2 узо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
между N и PE ~0,3 V

А ток?


ДИМИТР писал(а):
620 кОм


Это много!
Что-то у вас не работает или ноль(N) или земля(PE )....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ДИМИТР (19 дек 2016, 06:18)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.


Да, похоже так и есть!
Это плохо для частного дома?
Нужно что-то экстренно изменять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.


Да, похоже так и есть!
Это плохо для частного дома?
Нужно что-то экстренно изменять?

Нарисуйте схему расположения: щита учета, опоры, дома, заземлителя, укажите марку и сечение кабеля от щита учета до дома. Тогда можно будет сказать, что лучше сделать в вашей ситуации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: