Заголовок сообщения: Автоматический выключатель NSX160F, с электронным расцепител
Добавлено: 21 ноя 2016, 04:15
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 04:13 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Столкнулись с проблемой, испытывали автомат NSX160F по току отсечки (номинальный поставили 100 А, ток отсечки 150 А), автомат срабатывает только при 200 А. Настраивали разные токи, но все время автомат запаздывает, примерно на одинаковый ток, около 40 %. Испытали 3 таких автомата двумя разными приборами, но результат одинаков. В Шнейдере проконсультировать пока не смогли. Может кто-то сталкивался с аналогичными выключателями? Так должно быть или это брак?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей