Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:41

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Автоматический выключатель NSX160F, с электронным расцепител
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 04:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 04:13
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Столкнулись с проблемой, испытывали автомат NSX160F по току отсечки (номинальный поставили 100 А, ток отсечки 150 А), автомат срабатывает только при 200 А. Настраивали разные токи, но все время автомат запаздывает, примерно на одинаковый ток, около 40 %. Испытали 3 таких автомата двумя разными приборами, но результат одинаков. В Шнейдере проконсультировать пока не смогли. Может кто-то сталкивался с аналогичными выключателями? Так должно быть или это брак?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика