Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4485 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ромарио [ 29 окт 2016, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат |
Здравствуйте уважаемые электрики. Проблему у меня в следующем. При отключении выключателя освещения срабатывает диф. автомат. Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком. Выяснил одну закономерность. Отключив все цепи в помещении с помощью автоматических выключателей, оставил только освещение, три лампы накаливания по 150 Вт. каждая, при выкручивании хотя бы любой одной лампы срабатывает диф. автомат и невозможно его включить пока не вкрутишь обратно лампу. Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено. Получается, что под нагрузкой диф. автомат работа нормально, а в момент отключения нагрузки он срабатывает. Подскажите в чем может быть причина? Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание. |
Автор: | dcent25 [ 29 окт 2016, 20:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат |
Нулевой провод( на нагрузке ) поменян местами с заземляющим . Что рвет выключатель на лампах ,фазу или ноль? Есть ли на светильниках провод заземления? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |