Здравствуйте уважаемые электрики. Проблему у меня в следующем. При отключении выключателя освещения срабатывает диф. автомат. Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком. Выяснил одну закономерность. Отключив все цепи в помещении с помощью автоматических выключателей, оставил только освещение, три лампы накаливания по 150 Вт. каждая, при выкручивании хотя бы любой одной лампы срабатывает диф. автомат и невозможно его включить пока не вкрутишь обратно лампу. Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено. Получается, что под нагрузкой диф. автомат работа нормально, а в момент отключения нагрузки он срабатывает. Подскажите в чем может быть причина? Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание.

Автор:  dcent25 [ 29 окт 2016, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат

Нулевой провод( на нагрузке ) поменян местами с заземляющим .