Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите

По расчетному току щита.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите

По расчетному току щита.

Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите

По расчетному току щита.

Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример

А почему у вас завышен автомат? Обоснуйте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как это делается подскажите
По расчетному току щита.
Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример
Цитата:
А почему у вас завышен автомат? Обоснуйте.

на 160 должен стоять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Как это делается подскажите
По расчетному току щита.
Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример
Цитата:
А почему у вас завышен автомат? Обоснуйте.

на 160 должен стоять?

В распределительном щите поставьте рубильник. Если ставите автомат, то на 160А. Не забывайте про пусковые токи, если имеются крупные электродвигатели.
Можете заказать бесплатный аудит своего проекта: Бесплатный аудит проекта электроснабжения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Стажер писал(а):
выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В
Как это делается подскажите

1.ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 кВ
учебно-методическое пособие


2.ВЫБОР АВТОМАТА ПО МОЩНОСТИ

3.Расчет и выбор автомата


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика