 Заголовок сообщения: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите

По расчетному току щита.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите

По расчетному току щита.

Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Нужно выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В щитах стоят: ВА47-29 3Р 16 А С,20 А С, 32 А С, 100 А С, 160 А С, 250 А С.
Как это делается подскажите

По расчетному току щита.

Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример

А почему у вас завышен автомат? Обоснуйте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как это делается подскажите
По расчетному току щита.
Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример
Цитата:
А почему у вас завышен автомат? Обоснуйте.

на 160 должен стоять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Как это делается подскажите
По расчетному току щита.
Пример,ну вот у меня есть щит1 -147,90 А, автомат щита стоит ВА88-35 3Р 250 А. А для ГРЩ какой выбрать? подскажите пример
Цитата:
А почему у вас завышен автомат? Обоснуйте.

на 160 должен стоять?

В распределительном щите поставьте рубильник. Если ставите автомат, то на 160А. Не забывайте про пусковые токи, если имеются крупные электродвигатели.
Можете заказать бесплатный аудит своего проекта: Бесплатный аудит проекта электроснабжения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата на ГРЩ! Help!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Стажер писал(а):
выбрать автоматы на ГРЩ,как это делается. В
Как это делается подскажите

1.ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 кВ
учебно-методическое пособие


2.ВЫБОР АВТОМАТА ПО МОЩНОСТИ

3.Расчет и выбор автомата


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика