Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы выхода из строя блоков питания светодиодных светильников от скачков напряжения. Работаю на железной дороге, оборудовали электропоезда светодиодными светильниками питающимися от переменного напряжения 220В. Светильник оборудован импульсным блоком питания для светодиодов. В процессе эксплуатации столкнулись с массовым выходом данных импульсных блоков питания из строя. Измерения питания светильников показали кратковременные всплески напряжения амплитудой около 400В которые и выводят из строя ИБП. Может кто подскажет как можно защитить блоки питания светильников от данных перенапряжений или как погасить данные импульсы. Будут ли здесь работать УЗИП или реле напряжения или нужен какой-то стабилизатор напряжения? Нужно защищать один светильник или можно защитить группу светильников (вагон, в вагоне установлено 24 светильника). Потребляемая мощность одного светильника 25 Вт. Или можно какую-то схему самому собрать. Большое спасибо всем кто поможет.
Это осциллограммы скачков напряжения.

Автор:  dcent25 [ 21 сен 2016, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Напряжение и ток(мощность ) импульсного блока питания)?

Автор:  k-igor [ 22 сен 2016, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Мне кажется проще всего поставить стабилизатор напряжения мощностью 1кВА на весь вагон.

Автор:  m_andrey [ 22 сен 2016, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

В светильниках используются данные блоки питания, разные типы светильников разные блоки, по блоку на каждый светильник.
Если ставить стабилизатор не сгорит ли он сам от кротковременных высоких бросков напряжения?

Автор:  k-igor [ 22 сен 2016, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

m_andrey писал(а):
В светильниках используются данные блоки питания, разные типы светильников разные блоки, по блоку на каждый светильник.
Если ставить стабилизатор не сгорит ли он сам от кротковременных высоких бросков напряжения?

Максимальное рабочее напряжения у стабилизатора (ИЕК) 280В. Скорее всего он краковременно отключится.
Здесь лучше проконсультироваться с производителем или смотреть стабилизаторы, у которых имеется такая защита.

Автор:  m_andrey [ 22 сен 2016, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Так вот он не отключается или не успевает отключится, а сгорает.

Автор:  dcent25 [ 22 сен 2016, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Изображение


Какая частота сети в вагоне?
Насколько я знаю 220В в вагонах получают преобразовывая 3000В

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Для освещения в пассажирских вагонах используют люминесцентные светильники с питанием однофазным током напряжением 220 В частотой 400— 425 Гц от специального преобразователя

Автор:  m_andrey [ 22 сен 2016, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Частота 50 гц. У нас электропоезда переменного тока.

Автор:  m_andrey [ 22 сен 2016, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Нарисовал приблизительную схему, по которой действует стабилизатор вагона. На первичную обмотку трансформатора подается 25кВ, со вторичной обмотки снимается 290В которые подаются на силовые тиристоры, силовыми тиристорами управляет блок стабилизации, на тиристорах напряжение срезается до 220В, с которых непосредственно и питаются светильники и другие однофазные потребители. Так же это напряжение поступает на фазорасщепитель для формирования трех фаз, для питания трехфазных потребителей. Суть в том, что при включении и отключении мощных потребителей таких как сам фазорасщепитель или компрессор после фазорасщепителя по линии 220В и возникают скачки напряжения которые палят ИБП светильников.Пока стояли лампы накаливания им эти скачки напряжения были не важны, а ИБП светильников сгорают. Сгорели правда не все светильники, а приблизительно половина( всех порядка 4000), некоторые продолжают работать. Но выход из строя их продолжается.

Автор:  dcent25 [ 23 сен 2016, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по защите ИБП светодиодных светильников.

Поставьте 20% ламп накаливания и все будет нормально.....

Изображение
1.Обратите внимание на синусоиду при мощности близкой к максимальной.....!
Моменты когда тиристоры полностью не открываются , возможно и происходят всплески напряжения(самоиндукция) из- за индуктивной нагрузки фазорасщепителя....
В вашем случае стабилизатор работает при мощности близкой к максимальной,поэтому и всплески короткие и только до 400 В..Тиристоры никогда не открываются полностью ,поэтому при переходе через ноль ,всегда будет разрыв (прямой участок ).Даже при минимальных напряжениях в этот момент ,напряжение всплеска ,может быть очень высоким (опасным для светодиодного димера).

Возможно из-за вращения расщепителя , в момент отсутствия напряжения(t1;t2) , на катушках,подключенных к 220В, наводится напряжение(всплеск 400В).Из -за остаточного намагничивания ротора и статора....

Лампы(с димерами) можно попробовать включить вот через такую схемку...
Установив вместо R4 постоянный резистор.