Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C? |
Автор: | k-igor [ 20 мар 2011, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в системе TN-C |
vlad писал(а): Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C? На данный момент большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C. В такой электроустановке в случае пробоя изоляции на корпус электроприемника и в случае, если этот корпус не заземлен (к примеру, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку не будет цепи протекания тока утечки — отсутствует дифференциальный ток. При этом на корпусе приемника окажется опасный для жизни человека потенциал относительно земли. В этом случае при прикосновении человека к металлическому корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО сработает и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет вне опасности. Это значит, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе приемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует потенциальная опасность поражения электрическим током. На основании этого можно сделать вывод: в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО оправдано, поскольку данное устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от поражения электрическим током. |
Автор: | Электрик [ 20 мар 2011, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в системе TN-C |
vlad писал(а): Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C? В случае необходимости использования УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный (PE) проводник электроприемника подключается к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник до защитно-коммутационного аппарата. |
Автор: | Proektant [ 17 фев 2012, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УЗО в системе TN-C |
vlad писал(а): Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C? Согласно ТКП 339-2011. 4.3.5.5 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до УЗО. |