СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?

На данный момент большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C. В такой электроустановке в случае пробоя изоляции на корпус электроприемника и в случае, если этот корпус не заземлен (к примеру, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку не будет цепи протекания тока утечки — отсутствует дифференциальный ток. При этом на корпусе приемника окажется опасный для жизни человека потенциал относительно земли.
В этом случае при прикосновении человека к металлическому корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО сработает и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет вне опасности. Это значит, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе приемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует потенциальная опасность поражения электрическим током.
На основании этого можно сделать вывод: в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО оправдано, поскольку данное устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от поражения электрическим током.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?

В случае необходимости использования УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный (PE) проводник электроприемника подключается к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник до защитно-коммутационного аппарата.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?

Согласно ТКП 339-2011.
4.3.5.5 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до УЗО.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика