Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?

На данный момент большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C. В такой электроустановке в случае пробоя изоляции на корпус электроприемника и в случае, если этот корпус не заземлен (к примеру, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку не будет цепи протекания тока утечки — отсутствует дифференциальный ток. При этом на корпусе приемника окажется опасный для жизни человека потенциал относительно земли.
В этом случае при прикосновении человека к металлическому корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО сработает и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет вне опасности. Это значит, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе приемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует потенциальная опасность поражения электрическим током.
На основании этого можно сделать вывод: в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО оправдано, поскольку данное устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от поражения электрическим током.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?

В случае необходимости использования УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный (PE) проводник электроприемника подключается к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник до защитно-коммутационного аппарата.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: УЗО в системе TN-C
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?

Согласно ТКП 339-2011.
4.3.5.5 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до УЗО.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика