Можно ли использовать устройство защитного отключения в системе TN-C?
На данный момент большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C. В такой электроустановке в случае пробоя изоляции на корпус электроприемника и в случае, если этот корпус не заземлен (к примеру, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку не будет цепи протекания тока утечки — отсутствует дифференциальный ток. При этом на корпусе приемника окажется опасный для жизни человека потенциал относительно земли.
В этом случае при прикосновении человека к металлическому корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО сработает и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет вне опасности. Это значит, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе приемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует потенциальная опасность поражения электрическим током.
На основании этого можно сделать вывод: в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО оправдано, поскольку данное устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от поражения электрическим током.