Греется АВТОМАТ 25 А
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4387
Страница 3 из 3

Автор:  dcent25 [ 06 сен 2016, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Автоматические выключатели должны срабатывать в порядке очереди, с тем, чтобы "выбивало" одну линию, а не весь дом. В электротехнике это называется селективностью. Т.е. автоматические выключатели, находящиеся на одной линии должны устанавливаться по убывающей. Например, первым идет вводной автомат на весь дом номиналом 32-40А, затем после счетчика автомат 25А.
Если номиналы автоматов совпадают, то понижается класс, например: с класса "С" понижается до класса "В". В таком случае, при перегрузке линии первым сработает автомат самого низкого номинала или класса.
Не вдаваясь в теорию, скажем, что добиться правильной селективности на автоматах различных производителей практически не возможно. С другой стороны: ну будет выбивать весь дом, а не конкретную линию.

P/S
Характеристики автоматических выключателей

Автор:  Бодрик86 [ 07 сен 2016, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

dcent25 писал(а):
Если нулевой провод ,после греющегося автомата сидит на естественном заземлителе( арматура жб конструкций,вкопанные и соединенные металлом трубы и тд.) у вас могут быть перетоки по нулевому проводу от заземлителя на нулевую жилу ввода.Или что то подобное,померяйте ток между счетчиком и греющимся автоматом,может ноль со ввода вовсе не проходит...

Сегодня ездил в гараж померил ток между счетчиком и греющим автоматом как вы сказали, все норм. Попробую поменять автомат, может поможет.