Автор: | dcent25 [ 06 сен 2016, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Греется АВТОМАТ 25 А |
Автоматические выключатели должны срабатывать в порядке очереди, с тем, чтобы "выбивало" одну линию, а не весь дом. В электротехнике это называется селективностью. Т.е. автоматические выключатели, находящиеся на одной линии должны устанавливаться по убывающей. Например, первым идет вводной автомат на весь дом номиналом 32-40А, затем после счетчика автомат 25А. Если номиналы автоматов совпадают, то понижается класс, например: с класса "С" понижается до класса "В". В таком случае, при перегрузке линии первым сработает автомат самого низкого номинала или класса. Не вдаваясь в теорию, скажем, что добиться правильной селективности на автоматах различных производителей практически не возможно. С другой стороны: ну будет выбивать весь дом, а не конкретную линию. P/S Характеристики автоматических выключателей |
Автор: | Бодрик86 [ 07 сен 2016, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Греется АВТОМАТ 25 А |
dcent25 писал(а): Если нулевой провод ,после греющегося автомата сидит на естественном заземлителе( арматура жб конструкций,вкопанные и соединенные металлом трубы и тд.) у вас могут быть перетоки по нулевому проводу от заземлителя на нулевую жилу ввода.Или что то подобное,померяйте ток между счетчиком и греющимся автоматом,может ноль со ввода вовсе не проходит... Сегодня ездил в гараж померил ток между счетчиком и греющим автоматом как вы сказали, все норм. Попробую поменять автомат, может поможет. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |