Греется АВТОМАТ 25 А
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4387
Страница 2 из 3

Автор:  Бодрик86 [ 01 сен 2016, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Мери писал(а):
Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?

У вас на щитке только 2 потребителя? как я поняла..
Если да то 25А у вас получается вводный автомат, и общая нагрузка Ру4кВт, проблема может и быть тогда на вводном кабеле приходящая на сам щит

Вот схема , Проблем с проводами нету, Марку автомата не помню.

Автор:  Мери [ 01 сен 2016, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

греется или соединение проводов, или соединение с автоматом, либо сам автомат, если  проверено соединения, и там тоже норм, то тогда советую поменять автомат на более качественный

Автор:  k-igor [ 01 сен 2016, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Бодрик86 писал(а):
Вот схема , Проблем с проводами нету, Марку автомата не помню.

Он должен греться в пределах допустимого...
Посмотрите кто производитель, может проблема в нем)) Попробуем разобраться.

Автор:  Мери [ 01 сен 2016, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Щиток на улице там тоже авт25А. Он тоже греется вы проверили?

Автор:  Бодрик86 [ 01 сен 2016, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Мери писал(а):
Щиток на улице там тоже авт25А. Он тоже греется вы проверили?

Нет не проверял, завтра съезжу проверю за одно посмотрю марку автоматов и отпишу.

Автор:  Мери [ 01 сен 2016, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Щиток на улице там тоже авт25А. Он тоже греется вы проверили?

Нет не проверял, завтра съезжу проверю за одно посмотрю марку автоматов и отпишу.

Да так будет лучше

Автор:  Бодрик86 [ 06 сен 2016, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Съездил я в гараж посмотрел марку автоматов, на уличном щите стоит однополосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 посмотрел он не греется, а внутри
гаража стоит двух полосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 который греется, на розетках стоят автоматы 16 А фирмы EKF BA47-63. Подскажите а не может автомат греться то что перемычки между автоматами сделаны алюминиевым проводом, а на розетках и освещения идет медный провод?

Автор:  k-igor [ 06 сен 2016, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Бодрик86 писал(а):
Съездил я в гараж посмотрел марку автоматов, на уличном щите стоит однополосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 посмотрел он не греется, а внутри
гаража стоит двух полосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 который греется, на розетках стоят автоматы 16 А фирмы EKF BA47-63. Подскажите а не может автомат греться то что перемычки между автоматами сделаны алюминиевым проводом, а на розетках и освещения идет медный провод?

Если сечение перемычек достаточное, то не должен греться.

Автор:  dcent25 [ 06 сен 2016, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Если нулевой провод ,после греющегося автомата сидит на естественном заземлителе( арматура жб конструкций,вкопанные и соединенные металлом трубы и тд.) у вас могут быть перетоки по нулевому проводу от заземлителя на нулевую жилу ввода.Или что то подобное,померяйте ток между счетчиком и греющимся автоматом,может ноль со ввода вовсе не проходит...

Автор:  Бодрик86 [ 06 сен 2016, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Хорошо завтра проверю и отпишу. Подскажите пожалуйста у меня еще такой вопрос, как правильно собрать селективную защиту сети? сверху есть мая схема электрощитка, проблема такая при КЗ в розетке выбивает автомат однополосный 25 А который стоит на улице, в чем может быть причина?
Заранее спасибо.