Автор:  Бодрик86 [ 30 авг 2016, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Греется АВТОМАТ 25 А

Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.

Автор:  k-igor [ 31 авг 2016, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.

Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
phpBB [youtube]

Автор:  Мери [ 31 авг 2016, 06:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Может от качества автомата, или кабель какой поставили на какое расстояние?, по мощности 25А думаю норм

Автор:  Бодрик86 [ 31 авг 2016, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

k-igor писал(а):
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.

Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
phpBB [youtube]

Рукой держать можно, терпимо. А кокой посоветуете фирмы поставить автомат?

Автор:  k-igor [ 31 авг 2016, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Бодрик86 писал(а):
Рукой держать можно, терпимо. А кокой посоветуете фирмы поставить автомат?

А сечения кабелей какие у вас?

Автор:  Бодрик86 [ 31 авг 2016, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Мери писал(а):
Может от качества автомата, или кабель какой поставили на какое расстояние?, по мощности 25А думаю норм

Кабель до электрощита метров 6, сечение провода 2,5 мм, провода не греются только автомат.

Автор:  Мери [ 31 авг 2016, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

Автор:  Бодрик86 [ 31 авг 2016, 07:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?

Автор:  Мери [ 31 авг 2016, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Вообще у вас какой автомат марки

Автор:  Мери [ 31 авг 2016, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется АВТОМАТ 25 А

Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?

У вас на щитке только 2 потребителя? как я поняла..
Если да то 25А у вас получается вводный автомат, и общая нагрузка Ру4кВт, проблема может и быть тогда на вводном кабеле приходящая на сам щит