Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 20 апр 2024, 10:54

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Автоматические выключатели должны срабатывать в порядке очереди, с тем, чтобы "выбивало" одну линию, а не весь дом. В электротехнике это называется селективностью. Т.е. автоматические выключатели, находящиеся на одной линии должны устанавливаться по убывающей. Например, первым идет вводной автомат на весь дом номиналом 32-40А, затем после счетчика автомат 25А.
Если номиналы автоматов совпадают, то понижается класс, например: с класса "С" понижается до класса "В". В таком случае, при перегрузке линии первым сработает автомат самого низкого номинала или класса.
Не вдаваясь в теорию, скажем, что добиться правильной селективности на автоматах различных производителей практически не возможно. С другой стороны: ну будет выбивать весь дом, а не конкретную линию.

P/S
Характеристики автоматических выключателей


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Если нулевой провод ,после греющегося автомата сидит на естественном заземлителе( арматура жб конструкций,вкопанные и соединенные металлом трубы и тд.) у вас могут быть перетоки по нулевому проводу от заземлителя на нулевую жилу ввода.Или что то подобное,померяйте ток между счетчиком и греющимся автоматом,может ноль со ввода вовсе не проходит...

Сегодня ездил в гараж померил ток между счетчиком и греющим автоматом как вы сказали, все норм. Попробую поменять автомат, может поможет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме