Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.
Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55 Сообщений: 9 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.
Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55 Сообщений: 9 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат
А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат
А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?
У вас на щитке только 2 потребителя? как я поняла.. Если да то 25А у вас получается вводный автомат, и общая нагрузка Ру4кВт, проблема может и быть тогда на вводном кабеле приходящая на сам щит