Заголовок сообщения: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:01
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 16:56 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Имеется входной электрощит трехфазный. На входе трехполюсной автомат 40А, нейтраль на отдельную шину и земля на отдельную шину. После входного автомата стоит трехфазный счетчик, за ним 6шт трехполюсных автоматов на 25А каждый, 5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания, шестой питает трехфазную нагрузку (чилер). Распределение нагрузки на фазы планируется выполнить на каждом конкретном этаже в отдельном щите. Вопрос: есть ли необходимость устанавливать в каждом поэтажном щите еще один трехполюсной автомат, чтобы затем с него передать каждую фазу на питание групп однофазных нагрузок через группы автоматов?
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
galax37 писал(а):
Здравствуйте! Имеется входной электрощит трехфазный. На входе трехполюсной автомат 40А, нейтраль на отдельную шину и земля на отдельную шину. После входного автомата стоит трехфазный счетчик, за ним 6шт трехполюсных автоматов на 25А каждый, 5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания, шестой питает трехфазную нагрузку (чилер). Распределение нагрузки на фазы планируется выполнить на каждом конкретном этаже в отдельном щите. Вопрос: есть ли необходимость устанавливать в каждом поэтажном щите еще один трехполюсной автомат, чтобы затем с него передать каждую фазу на питание групп однофазных нагрузок через группы автоматов?
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:53
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 16:56 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ. А почему именно выключатель нагрузки? Я могу еще взять каждый фазный провод и ввести его на первый автомат каждой из трех групп, а на остальные передать фазу по гребенке.
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 19:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
galax37 писал(а):
Спасибо за ответ. А почему именно выключатель нагрузки? Я могу еще взять каждый фазный провод и ввести его на первый автомат каждой из трех групп, а на остальные передать фазу по гребенке.
В каждом щите должен быть общий отключающий аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 20:01
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
galax37 писал(а):
Здравствуйте! Имеется входной электрощит трехфазный. На входе трехполюсной автомат 40А, нейтраль на отдельную шину и земля на отдельную шину. После входного автомата стоит трехфазный счетчик, за ним 6шт трехполюсных автоматов на 25А каждый, 5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания, шестой питает трехфазную нагрузку (чилер). Распределение нагрузки на фазы планируется выполнить на каждом конкретном этаже в отдельном щите. Вопрос: есть ли необходимость устанавливать в каждом поэтажном щите еще один трехполюсной автомат, чтобы затем с него передать каждую фазу на питание групп однофазных нагрузок через группы автоматов?
k-igor писал(а):
В каждом щите должен быть общий отключающий аппарат.
Не надо! Смысла нет дублировать " ...5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания,..."
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения