Заголовок сообщения: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:01
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 16:56 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Имеется входной электрощит трехфазный. На входе трехполюсной автомат 40А, нейтраль на отдельную шину и земля на отдельную шину. После входного автомата стоит трехфазный счетчик, за ним 6шт трехполюсных автоматов на 25А каждый, 5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания, шестой питает трехфазную нагрузку (чилер). Распределение нагрузки на фазы планируется выполнить на каждом конкретном этаже в отдельном щите. Вопрос: есть ли необходимость устанавливать в каждом поэтажном щите еще один трехполюсной автомат, чтобы затем с него передать каждую фазу на питание групп однофазных нагрузок через группы автоматов?
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
galax37 писал(а):
Здравствуйте! Имеется входной электрощит трехфазный. На входе трехполюсной автомат 40А, нейтраль на отдельную шину и земля на отдельную шину. После входного автомата стоит трехфазный счетчик, за ним 6шт трехполюсных автоматов на 25А каждый, 5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания, шестой питает трехфазную нагрузку (чилер). Распределение нагрузки на фазы планируется выполнить на каждом конкретном этаже в отдельном щите. Вопрос: есть ли необходимость устанавливать в каждом поэтажном щите еще один трехполюсной автомат, чтобы затем с него передать каждую фазу на питание групп однофазных нагрузок через группы автоматов?
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:53
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 16:56 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ. А почему именно выключатель нагрузки? Я могу еще взять каждый фазный провод и ввести его на первый автомат каждой из трех групп, а на остальные передать фазу по гребенке.
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 19:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
galax37 писал(а):
Спасибо за ответ. А почему именно выключатель нагрузки? Я могу еще взять каждый фазный провод и ввести его на первый автомат каждой из трех групп, а на остальные передать фазу по гребенке.
В каждом щите должен быть общий отключающий аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Нужны ли дополнительные трехполюсные автоматы?
Добавлено: 01 авг 2016, 20:01
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
galax37 писал(а):
Здравствуйте! Имеется входной электрощит трехфазный. На входе трехполюсной автомат 40А, нейтраль на отдельную шину и земля на отдельную шину. После входного автомата стоит трехфазный счетчик, за ним 6шт трехполюсных автоматов на 25А каждый, 5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания, шестой питает трехфазную нагрузку (чилер). Распределение нагрузки на фазы планируется выполнить на каждом конкретном этаже в отдельном щите. Вопрос: есть ли необходимость устанавливать в каждом поэтажном щите еще один трехполюсной автомат, чтобы затем с него передать каждую фазу на питание групп однофазных нагрузок через группы автоматов?
k-igor писал(а):
В каждом щите должен быть общий отключающий аппарат.
Не надо! Смысла нет дублировать " ...5 из которых передают трехфазное электричество по этажам здания,..."
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения