Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Срабатывает УЗО при включении света http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4326 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Stenli [ 23 июл 2016, 07:05 ] |
Заголовок сообщения: | Срабатывает УЗО при включении света |
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201 Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные Откуда вводится заземление трудно сказать На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни Теперь собственно проблема При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО При этом розетки в коридоре и в спальне работают Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему До этого УЗО не стояло и все работало Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним? Вообщем нужна ваша помощь |
Автор: | k-igor [ 23 июл 2016, 09:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срабатывает УЗО при включении света |
Stenli писал(а): Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201 Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные Откуда вводится заземление трудно сказать На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни Теперь собственно проблема При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО При этом розетки в коридоре и в спальне работают Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему До этого УЗО не стояло и все работало Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним? Вообщем нужна ваша помощь Чтобы решить проблему, для начала нужно четко прорисовать схему соединений всех проводов и аппаратов. Вполне возможно напутали с заземлением. Нарисуйте схему, пусть даже от руки. Если у вас общее УЗО, то при срабатывании розетки не должны работать. Внимательно посмотрите все соединения. |
Автор: | игорь.с [ 30 июл 2016, 17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срабатывает УЗО при включении света |
ОТКЛЮЧИТЬ узо И ПРОВЕРИТЬ ЦЕШКОЙ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, РАБОЧИМ НОЛЕМ И ФАЗОЙ. |
Автор: | dcent25 [ 01 авг 2016, 21:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срабатывает УЗО при включении света |
Stenli писал(а): Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему замерять изоляцию проводов после автоматов, при пустых розетках и выкрученных лампах , и с включенными выключателями...
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |