Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь

Автор:  k-igor [ 23 июл 2016, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Срабатывает УЗО при включении света

Stenli писал(а):
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь

Чтобы решить проблему, для начала нужно четко прорисовать схему соединений всех проводов и аппаратов.
Вполне возможно напутали с заземлением.
Нарисуйте схему, пусть даже от руки.
Если у вас общее УЗО, то при срабатывании розетки не должны работать. Внимательно посмотрите все соединения.

Автор:  игорь.с [ 30 июл 2016, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Срабатывает УЗО при включении света

ОТКЛЮЧИТЬ узо И ПРОВЕРИТЬ ЦЕШКОЙ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, РАБОЧИМ НОЛЕМ И ФАЗОЙ.

Автор:  dcent25 [ 01 авг 2016, 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Срабатывает УЗО при включении света

Stenli писал(а):
Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему
замерять изоляцию проводов после автоматов, при пустых розетках и выкрученных лампах , и с включенными выключателями...