 Заголовок сообщения: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2016, 07:03
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 09:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Stenli писал(а):
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь

Чтобы решить проблему, для начала нужно четко прорисовать схему соединений всех проводов и аппаратов.
Вполне возможно напутали с заземлением.
Нарисуйте схему, пусть даже от руки.
Если у вас общее УЗО, то при срабатывании розетки не должны работать. Внимательно посмотрите все соединения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 16:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ОТКЛЮЧИТЬ узо И ПРОВЕРИТЬ ЦЕШКОЙ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, РАБОЧИМ НОЛЕМ И ФАЗОЙ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Stenli писал(а):
Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему
замерять изоляцию проводов после автоматов, при пустых розетках и выкрученных лампах , и с включенными выключателями...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика